Калориферы (воздухонагреватели) ПНВ, ПНП (ВН, ВНВ, КсК, КПсК) предназначен для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата, категория размещения 3 - по ГОСТ 15150-69.
Калориферы (воздухонагреватели) ПНВ, ПНП (ВН, ВНВ, КсК, КПсК) состоит из теплоотдающих элементов, трубных решеток, коллекторов, съемных боковых щитов.
Теплоотдающий элемент выполнен из стальной трубы и алюминиевого оребрения. Нагрев воздуха осуществляется с помощью теплоты циркулирующей по трубкам воздухонагревателя горячей или перегретой воды, поступающей от внешних источников теплоснабжения. Теплообмен между средами осуществляется путем теплопередачи через оребренную стенку трубы. (//stroirem.net)
Теплоотдающий элемент выполнен из стальной несущей трубы и алюминиевого накатного оребрения. Водяной пар, поступающий в воздухонагреватель не должен содержать капельной влаги и по качеству и составу должен соответствовать ГОСТ 20995-75 и СНиП 11-36-76. Теплоноситель – сухой насыщенный или перегретый пар с параметрами:
- Рабочее давление не более 1,2 МПа;
- Температура не более 180°С
Нагрев воздуха осуществляется с помощью теплоты проходящего по трубкам воздухонагревателя пара, поступающего от внешних источников теплоснабжения. Теплообмен между средами осуществляется путем теплопередачи через пластины.
Основные параметры и размеры воздухонагревателей должны соответствовать установленным ГОСТ 3492 (ГОСТ27 330) рисунке 1 настоящих технических условий и комплекта конструкторской документации согласно с